三相四線有功電能表誤接線造成的計量誤差
1簡例
(1)其中一相電流互感器二次極性接反:
假如A相電流互感器二次反極性,則各個元件所計量的功率表達式為:
Pa′=Ua(-Ia)cosφa=-UaIa cosφa
Pb′=UbIb cosφb Pc′=UcIc cosφc
三元件功率之和為
P′=Pa′+Pb′+Pc′
=-UaIacosφa+UbIbcosφb+UcIccosφc
當三相電路平衡時
Ua=Ub=Uc=U0
Ia=Ib=Ic=I0
φa=φb=φc=φ0
則P′=U0I0cosφ0
而實際輸出電能P=3UcIccosφ0,故P′≠P。
由以上分析推導可知,本例錯誤接線造成的計量誤差是計量裝置只計量了1/3的有功電能,乘以3為實際有功電能值。
(2)其中兩相電流元件接錯:
假設AC兩相電流元件接錯,則各個元件所計量的功率表達式為:
Pa′=UaIccos(120°-φc)
Pb′=UbIbcosφb
Pc′=UcIacos(120°-φa)
當三相電路平衡時,三元件的功率之和為:
P′=Pa′+Pb′+Pc′
=U0I0cos(120°-φ0)U0I0cosφ0+U0I0cos(120°-φ0)
=0
而P=3U0I0cosφ0,故P′≠P。
由以上分析推導可知,本例錯誤接線造成電能表不轉,計量裝置不能計量實際輸出的電能。
(3)其中一相電流元件接錯:假設B相電流元件進出接反,則各個元件所計量的功率表達式為:
Pa′=UaIacosφa
b′=Ub(-Ib)cosφb Pc′=UcIccosφc
當三相電路平衡時,三元件的功率之和為:
P′=Pa′+Pb′+Pc′
=U0I0cosφ0-U0I0cosφ0+U0I0cosφ0
=U0I0cosφ0
由以上分析推導可知,本例錯誤接線,造成計量誤差,電能表所計量的電能為實耗電量的三分之一,乘以3后方為實際電能值。
(4)其中兩相電壓元件接錯:
假設B、C兩相電壓元件接錯相,則各個元件所計量的功率表達式為:
Pa′=UaIacosφ0
Pb′=UcIbcos(120°-φb)
Pc′=UbIccos(120°+φc)
當三相電路平衡時,三元件的功率之和為:
P′=Pa′+Pb′+Pc′
=U0I0cosφ0+U0I0cos(120°-φ0)+U0I0cos(120°+φ0)
=0
而P=3U0I0cosφ0,故P′≠P。
由以上分析推導可知,本例錯誤接線,造成電能表不轉,計量裝置不能計量實際輸出的電能。
2應注意的問題
以上只是簡單地列舉了三相四線有功電能表四種常見的錯誤接線造成的計量誤差,根據筆者實際工作中的經驗,還發現許多種其它錯誤接線,造成計量誤差,致使計量裝置不能正確計量實際輸出電能,使電力企業與用戶之間產生不必要的計量糾紛。為了維護電力企業與用戶的利益,使電能表真正起到“一桿秤”的作用,電工在裝表接電過程中應注意以下幾個問題:
(1)裝表接電前應備有正確的計量裝置回路圖;
(2)裝表接電前應認真核對電能表的型號、 容量、電壓等級、電表端鈕盒;
(3)認真核對TA、TV的型號、容量及極性;
(4)裝表接電完畢,送電前應根據計量裝置回路圖認真核對所接的計量回路保證準確無誤;
(5)使用現場校驗儀、鉗型電流表、電壓表等其它測試手段測試計量誤差。 |
|